Ako správne spárovať bezdrôtový termostat s prijímačom?
Prosim vedel by mi niekto pomoct ako sparovat termostat k prijímaču? Dakujem
@anonym_autor Veď predsa podľa návodu!
Aby ti vedel niekto poradit konkretne, treba model. Najdes ho na stitku pod krytom baterii v termostate a na zadnej strane prijimaca, ked odskrutkujes spodne skrutky, kazda znacka to ma inak.
Co ale plati skoro vsade: parovanie sa nezacina na termostate, ale na prijimaci. Prijimac musis najprv prepnut do rezimu ucenia a az potom mu termostat posle svoj kod.
Konkretne u Computhermu Q7RF je to v slovenskom navode popisane tak, ze na prijimaci zatlacis a podrzis tlacidlo M/A asi 10 sekund, kym zelena LED nezacne blikat, a potom na termostate podrzis SET a k tomu DAY tiez asi 10 sekund, kym zelena LED neprestane blikat a zhasne. Vtedy sa prijimac nauci bezpecnostny kod termostatu a ten kod si system pamata aj po vypadku prudu.
A este jedna vec z toho isteho navodu, na ktoru sa da lahko naletiet: ked na termostate podrzis SET a DAY sucasne bez toho, aby bol prijimac v rezime ucenia, termostat si vygeneruje uplne novy kod a prijimac ho uz nepozna. Potom to musis ladit od zaciatku. Takze poradie je vzdy najprv prijimac, potom termostat.
Ja mam teraz ten problem , hladam riesenie mam tento : TECH EU‑MW‑1 po vymene baterky v bezdrôtovom termostate neukazuje teplotu takze nieje sparovany .. skusali sme podla navodu a nič .
Aby ti vedel niekto poradit konkretne, treba model. Najdes ho na stitku pod krytom baterii v termostate a na zadnej strane prijimaca, ked odskrutkujes spodne skrutky, kazda znacka to ma inak.
Co ale plati skoro vsade: parovanie sa nezacina na termostate, ale na prijimaci. Prijimac musis najprv prepnut do rezimu ucenia a az potom mu termostat posle svoj kod.
Konkretne u Computhermu Q7RF je to v slovenskom navode popisane tak, ze na prijimaci zatlacis a podrzis tlacidlo M/A asi 10 sekund, kym zelena LED nezacne blikat, a potom na termostate podrzis SET a k tomu DAY tiez asi 10 sekund, kym zelena LED neprestane blikat a zhasne. Vtedy sa prijimac nauci bezpecnostny kod termostatu a ten kod si system pamata aj po vypadku prudu.
A este jedna vec z toho isteho navodu, na ktoru sa da lahko naletiet: ked na termostate podrzis SET a DAY sucasne bez toho, aby bol prijimac v rezime ucenia, termostat si vygeneruje uplne novy kod a prijimac ho uz nepozna. Potom to musis ladit od zaciatku. Takze poradie je vzdy najprv prijimac, potom termostat.
@anonym_9fb784 baterie nove kvalitne? Nie je vzdialenost vacsia a cez viacero stien/stropov? Drzis tie tlacidla tak dlho, ako pise manual (tych rezimov a blikani tam moze byt viac)? Mne tiez jednoduchy cesky bezdrotovy termostat cez 2 poschodia niekedy nesparuje na prvy ani druhy raz, ale napokon sa to podari.
@anonym_9fb784 baterie nove kvalitne? Nie je vzdialenost vacsia a cez viacero stien/stropov? Drzis tie tlacidla tak dlho, ako pise manual (tych rezimov a blikani tam moze byt viac)? Mne tiez jednoduchy cesky bezdrotovy termostat cez 2 poschodia niekedy nesparuje na prvy ani druhy raz, ale napokon sa to podari.
@madeincssr ano nové batérie sme davali kodak , pri prijímači sme boli do 20 cm .. tak neviem .. chceli sme to vyriešiť doma sami, že to dáme v pohode a nebude potreba dakoho volať . Píše že má blikať len jedno svetielko ale po dakych stlaceniach sa rozblikali rad radom všetky.. no neviem a ďakujem za odpovede


@anonym_autor musis napisat presne aky vyrobca/model, alebo odfotit nalepky s udajmi. Inak podla presneho typu, ked spravne sformulujes otazku do googla, integrovana AI ti odpovie mozno spravne.