Je normálne, že je zásuvka teplá na dotyk?

26. sep 2026

Teraz som si úplnou náhodou všimla, že jedna zásuvka je na dotyk teplá. Nie horúca, ale ostatné zásuvky také nie sú.
Je to normálne?Alebo ju radšej nemám používať, kým sa na to niekto nepozrie?

avatar
hiro
•
26. sep 2026

Odobrať kryt a skontrolovať. Môže sa hriať uvoľnený spoj drotu do zásuvky a zapáliť plasty.

anonym_74dd0a
•
26. sep 2026

Nepoužívaj ju alebo aj vypni istič na ktorý je tá zásuvka pripojená.
Nepočuť z nej zvuky podobné iskreniu?

avatar
patrike
•
26. sep 2026

Zasuvky byvaju sluckovane, to znamena kable cez nu len prechadza k dalsim. Vysoky odber niekde za nou moze sposobit ohrev aj tam, kde nic zapojene nie je. Odporucam kontrolu spojov a dotiahnutie skrutiek.

anonym_232f50
•
26. sep 2026

@anonym_autor môj manžel je aj elektrikár a vraví, že to nie je normálne,vtreba skontrolovať drôty. Zavolaj si elektrikára.

avatar
evkatk
•
27. sep 2026

Kolegyni cez takúto zásuvku v čase jej neprítomnosti doma vyhorel celý byt. Ešte aj bytové jadro, ktoré ešte mala, celé zhorelo. Nezostalo jej nič.

avatar
jimmyy128
•
27. sep 2026

patrike to popisal spravne a podla mna je to aj najpravdepodobnejsia pricina. zasuvky sa u nas bezne slucuju, takze cez tu tvoju moze ist prud k dalsim zasuvkam v miestnosti aj vtedy, ked do nej nic zapojene nemas. preto nestaci ju len nepouzivat. ak ma uvolneny spoj, hreje sa dalej z odberu niekde inde na tom istom obvode, a presne preto ti tu poradili vypnut istic a nie len vytiahnut vidlicu.

jedna vec sa tu ale nepovedala a je dost podstatna. istic ta pred tymto nechrani. na uvolnenej skrutke vznika prechodovy odpor a z neho teplo, ale prud pritom nepresiahne hodnotu, na ktoru je istic nastaveny, takze nevypne. ani chranic to nevidi, lebo ziadny prud neutieka mimo obvod. na toto je samostatny pristroj, oblukova ochrana AFDD, ktora sa do rozvadzaca dava prave kvoli riziku poziaru od takych spojov.

rozlisit sa to da aj skor, nez pride elektrikar. ak je zasuvka tepla aj vtedy, ked v nej nic nemas zapojene, tak to nie je spotrebicom ale spojom. ak je tepla len vtedy, ked cez nu tahas nieco vykonove, moze byt v hre aj pretazeny obvod alebo tenky kabel. v starsich bytoch s aluminiovymi vodicmi sa skrutky povoluju samy casom, to je pomerne bezna vec.

ja by som ten obvod nechal vypnuty a nerozoberal to sam pod napatim. pre elektrikara je to par minut prace, ale nech sa pozrie aj na to, ci za tou zasuvkou nie je nieco, co obvod taha cez limit.

avatar
patrike
•
27. sep 2026
@jimmyy128

patrike to popisal spravne a podla mna je to aj najpravdepodobnejsia pricina. zasuvky sa u nas bezne slucuju, takze cez tu tvoju moze ist prud k dalsim zasuvkam v miestnosti aj vtedy, ked do nej nic zapojene nemas. preto nestaci ju len nepouzivat. ak ma uvolneny spoj, hreje sa dalej z odberu niekde inde na tom istom obvode, a presne preto ti tu poradili vypnut istic a nie len vytiahnut vidlicu.

jedna vec sa tu ale nepovedala a je dost podstatna. istic ta pred tymto nechrani. na uvolnenej skrutke vznika prechodovy odpor a z neho teplo, ale prud pritom nepresiahne hodnotu, na ktoru je istic nastaveny, takze nevypne. ani chranic to nevidi, lebo ziadny prud neutieka mimo obvod. na toto je samostatny pristroj, oblukova ochrana AFDD, ktora sa do rozvadzaca dava prave kvoli riziku poziaru od takych spojov.

rozlisit sa to da aj skor, nez pride elektrikar. ak je zasuvka tepla aj vtedy, ked v nej nic nemas zapojene, tak to nie je spotrebicom ale spojom. ak je tepla len vtedy, ked cez nu tahas nieco vykonove, moze byt v hre aj pretazeny obvod alebo tenky kabel. v starsich bytoch s aluminiovymi vodicmi sa skrutky povoluju samy casom, to je pomerne bezna vec.

ja by som ten obvod nechal vypnuty a nerozoberal to sam pod napatim. pre elektrikara je to par minut prace, ale nech sa pozrie aj na to, ci za tou zasuvkou nie je nieco, co obvod taha cez limit.

@jimmyy128 Tak, pan kolega. Este dodam, ak su tam stare hlinikove kable, izolacia moze byt teplom uplne znicena a bude nutne nadpojit to kdesi v stene (sekanie). Ak sa prerusi PEN, ide o zivotu nebezpecny stav, ked dalsie spotrebice na okruhu mozu poslat plne fazove napatie na kostry tych predoslych.

avatar
289pony
•
27. sep 2026

oprava (dotiahnutie kontaktov) by trvala kratšie než napísať tento prispevok

avatar
patrike
•
27. sep 2026
@289pony

oprava (dotiahnutie kontaktov) by trvala kratšie než napísať tento prispevok

@289pony Alebo ani nie, ked tam bude spalena izolacia a lamavy hlinik.

avatar
bloger
•
27. sep 2026

@anonym_autor Nie je to normálne. Treba to dať skontrolovať radšej.