Prečo detektor dymu pípne aj s novou batériou?
Máme ho asi 5 rokov a posledné noci sa občas ozve krátkym pípnutím. Batériu som už vymenila, ale nepomohlo to. Žiadny dym ani para tam nie sú.
Napadlo mi, či už nemôže byť po životnosti, len na ňom nikde nevidím dátum ani údaj, dokedy má vydržať. Neviete mi poradiť? Kúpiť radšej nový?
@anonym_autor kde ho mas? Nie je tam plynova varna doska alebo iny spotrenic na zemny plyn?
@madeincssr Máme ho na chodbe pri spálňach. Plyn doma vôbec nemáme, varná doska je indukčná, takže tým by to asi byť nemalo.
Skús pohľadať návod čo znamená krátke pípnutie.
U nás ak bola batéria slabá ozvalo sa riadnym alarmom, dlhým pípaním.
Teoreticky skús ho povysávať či tam nie je pavučina.
@anonym_autor Krátke pípnutie na bezdrôtovom hlásiči požiaru najčastejšie znamená vybitú batériu, končiacu životnosť zariadenia alebo znečistenie senzora prachom. Treba pozrieť návod na konkrétny model.
To, ze to piska prave v noci, je najvacsia napoveda v celom zadani. Vyrobcovia to maju popisane: ked sa baterka blizi ku koncu, rastie jej vnutorny odpor a pokles teploty v miestnosti ten odpor zvysi este viac. Dom je najchladnejsi medzi druhou a sestou rannou, takze hlasic v tom case prestane dostavat dost prudu a pusti hlasenie slabej baterie - a ked sa cez den zohreje o par stupnov, zmlkne. Presne tvoj priznak.
Takze ja by som sa najprv pozrel na tu novu baterku. Ak to bola zinkova alebo dlho lezala v supliku, dokaze sa chovat rovnako ako stara. Skus obycajnu alkalicku 9V zo svezej zasoby a este skontroluj kontakty v priecinku, ci pruzina naozaj dosahne na oba poly - pri zaklapnuti to vyzera zapojene, aj ked nie je.
Ten datum na nom mas, len nie zvonku. Norma na hlasice dymu vyzaduje na zariadeni rok vyroby aj odporucany rok vymeny, a byva to na zadnej strane, cize to musis odklopit z drziaka na strope. Zivotnost sa pocita na desat rokov. Pri piatich rokoch by si teda este vymenu nepotrebovala, ale ak ti tam bude rok vyroby starsi, nez si myslis, je to vysvetlenie.
A ak sa to po svezej baterke ozve znova, povysavaj mu komoru zvonka ako radila anonym_5eeaad, prach v senzore dava uplne rovnake kratke pipnutie.


@anonym_autor kde ho mas? Nie je tam plynova varna doska alebo iny spotrenic na zemny plyn?